标题: 求助:mach串口手轮问题,提示 recieve timeout,手轮无法使用 [打印本页]

作者: 青岛海子    时间: 2012-12-21 13:37
标题: 求助:mach串口手轮问题,提示 recieve timeout,手轮无法使用
本帖最后由 青岛海子 于 2012-12-22 16:26 编辑

我买了一只串口手轮,回来按照店家说明书的设置,提示comm port not open,无法使用,请大侠指点一下,该如何解决这个问题,谢谢。求助各位大侠  我买了mach手轮 设置的时候提示 comm port not open 手轮无法正常使用  望高人指点 谢谢
(, 下载次数: 20)

作者: 杀克重    时间: 2012-12-21 14:02
帮顶
作者: ro0t    时间: 2012-12-21 16:05
COM 口 弄对了吗??
计算机上是 COM9 吗??
作者: 青岛海子    时间: 2012-12-21 16:17
卖家说明书里面是这样设置的,我从1-9端口都试过,都不行
作者: ro0t    时间: 2012-12-21 16:27
你首先要确定你用的COM口是哪个 再去设置Mach3
作者: zhenqiang    时间: 2012-12-21 16:39
应该是还要下 载个文件复制到MACH3里吧。
作者: zhenqiang    时间: 2012-12-21 17:00
把文件放在c:\mavh3\macros\mach3mill里。
作者: 青岛海子    时间: 2012-12-21 17:54
本帖最后由 青岛海子 于 2012-12-21 18:05 编辑

我把端口改成1 结果提示超时
(, 下载次数: 8)

作者: zhenqiang    时间: 2012-12-21 23:00
还要在mach3里的总体设置里run macro pump前框打钩的呵。
作者: 青岛海子    时间: 2012-12-22 02:25
zhenqiang 发表于 2012-12-21 23:00
还要在mach3里的总体设置里run macro pump前框打钩的呵。

没有落下,已经打过勾了,
作者: 青岛海子    时间: 2012-12-24 15:30
我还想问下老鸟们,使用正常的moubus手轮,倘若将手轮取下, 是不是会显示recieve timeout? 因为我用串口测试软件可以打开关闭串口,可就是没有通讯
作者: fjb    时间: 2013-1-2 13:20
本帖最后由 fjb 于 2013-1-2 13:23 编辑
青岛海子 发表于 2012-12-24 15:30
我还想问下老鸟们,使用正常的moubus手轮,倘若将手轮取下, 是不是会显示recieve timeout? 因为我用串口测 ...



我是使用这个串口手轮,将手轮取下是不会显示recieve timeout.出现这个显示一般是端口设置的问题。请检查端口号机波特率。

(, 下载次数: 7)



作者: 贵桂    时间: 2013-5-26 18:40
recieve timeout 是超时20毫秒那里  往大的改 40应该可以的