492217995 发表于 2012-12-25 15:09 380-460v 50/60Hz 2.6A
newber1983 发表于 2012-12-25 16:01 我来回复 变频器是安川的400w等级 电机是老系列j02的 这个电机的接法是星形接法 标准电压三相380 变频器也 ...
newber1983 发表于 2012-12-26 05:42 还有 安川的机器模块设计和保护设计 一般短时间过载150%的范围 都是安全的 能不能正常转起来 取决于实际电 ...
newber1983 发表于 2012-12-26 05:37 在电工领域 视在功率 和 有效功率不是一个概念 1.4kva 的意思 是他的输出电流和输出电压总的乘积最大值是14 ...
机械人家 发表于 2012-12-26 09:53 请教下,变频驱动块其中一相对地短路,在不换驱动块前提下,可有別的方法吗?
newber1983 发表于 2012-12-28 02:18 上校好 你问我的 变频器 一相对地短路 是什么情况 变频器 在设计的原理上 有可能出现的故障
ydnline 发表于 2012-12-28 02:22 電流過大 一般都是馬達裏的絕緣被破壞才會有這種報警 你先量一下三相的電阻是否都一樣
机械人家 发表于 2012-12-28 09:07 是对母线正极短路,用万能表测得p(+)与U间电阻为零,开机设置参数等显示正常,无论是否接电机,只要-按"RUN" ...
newber1983 发表于 2012-12-28 02:36 你放心大胆的实验吧 如果过电流或者 过载 安川变频器的保护相当的灵敏的
newber1983 发表于 2012-12-28 22:47 理论上是可行的 但是操作起来有相当难度 一来 模块要拆卸下来 打开外盖 断开短路的igbt单元
机械人家 发表于 2012-12-28 23:29 我的想法是不动模块里面,只需从外面断开其有关引脚,再用分立件代替。我想这相只对p+短路,让其保留在里面 ...
newber1983 发表于 2012-12-28 23:39 因为是模块内部短路 其中一项通过两个 igbt 连接到直流母线+ 和母线- 小型机 都是一体模块的 母线在模块 ...
newber1983 发表于 2012-12-28 23:44 而你的如下图表示 黑色喷墨部分 表示短路状态 如果断路 还好处理一点 现在是短路 必须 开盖断开故障igbt ...
newber1983 发表于 2012-12-28 23:55 你不开盖 卸模块 就根本断不开 除非大电流冲击 烧短 不能取 因为没有规范操作条件 到这个层次的故障 已经 ...
newber1983 发表于 2012-12-29 00:17 我不回你话了 我要让你逼疯了 今天后半夜看看师座是否上线 他肯定觉得我很可怜
机械人家 发表于 2012-12-29 00:25 多谢你的回复,只是想利用原有的东西而己。说多了,见谅,再次多谢!
newber1983 发表于 2013-1-4 01:01 回一下朋友关于 台达~~~~~ 1 开关电源的问题
圣希 发表于 2013-1-7 01:30 谢谢您详尽的回答。我的台达s变频器是400w的,在台钻上用,连风扇都不需要的小家伙。母线的三个大电容没冒 ...
newber1983 发表于 2013-1-7 23:08 朋友过于客气了 变频器销售和维修本来是我经营的项目之一 维修变频器 拆解电容零件 我也没什么好办法 ...