5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)

标题: 实际验证三相变频器用单相电的结果 [打印本页]

作者: realweg    时间: 2014-3-24 21:31
标题: 实际验证三相变频器用单相电的结果
头两天看这个版块里面有个贴讨论三相变频器咋个在单相电下使用,昨天路过废品收购站的时候,看见工人在砸一堆东西,走近一看,居然里面就有西门子420变频器,立马开始收集,可惜有些都砸的很烂了。
一共买了8个750瓦的,一个11千瓦的,问买的价格吗?其实我也算不清楚,反正10元钱一公斤。
(, 下载次数: 36)
家里只有单相电,于是拿到办公室,把空调的插座扯了,然后用电线直连
首先测试单相电220V,果然,变频器灯闪烁,欠压不工作
(, 下载次数: 26)
好吧,插到两个火线上,成了380V,短接58,果然开始工作,不过用万用表测输出端,很奇怪。。。 中间和两边的端子的电压都是180,而两端间的电压确是0!!看来变频器 缺相不保护是真的,不过输出也会缺相。
(, 下载次数: 27)
好了,把3根线都插到火线上,能正常工作了,三根输出线的电压也在260伏特(因为这个变频器是从机器上拆下来的,肯定设置了)左右了。
看来要想单相电用三相电,还是得买220V单相输入的变频器啊。



作者: sun1129    时间: 2014-3-24 22:09
就是说单相电220V只能用220V单相输入,220V三相输出?



作者: realweg    时间: 2014-3-24 22:16
sun1129 发表于 2014-3-24 22:09
就是说单相电220V只能用220V单相输入,220V三相输出?

从我实验的结果里看,恐怕只能这样了

作者: sun1129    时间: 2014-3-24 22:21
X 宝怎么有卖220V单相输入, 380V三相输出?  我看错了?

作者: 158478419    时间: 2014-3-24 22:21
貌似单相220输入就是三相220输出 所以380电机用变频器要改变接线方法

作者: lhfbaby    时间: 2014-3-24 22:34
三相380输入的里面有个三相整流桥,其实输入关键不是三相,只要有380的电就行,改一下输入的整流桥就可以完美工作了。

作者: realweg    时间: 2014-3-24 22:43
lhfbaby 发表于 2014-3-24 22:34
三相380输入的里面有个三相整流桥,其实输入关键不是三相,只要有380的电就行,改一下输入的整流桥就可以完 ...

请问改动容易不?咋改动呢?

作者: 狂轰烂炸    时间: 2014-3-25 00:33
这类工业用的变频器好像有缺相保护的。

作者: realweg    时间: 2014-3-25 08:23
狂轰烂炸 发表于 2014-3-25 00:33
这类工业用的变频器好像有缺相保护的。

我上面有实际验证啊,莫得缺相保护

作者: lhfbaby    时间: 2014-3-25 08:51
本帖最后由 lhfbaby 于 2014-3-25 08:55 编辑
realweg 发表于 2014-3-24 22:43
请问改动容易不?咋改动呢?

里面那个三相整流桥,看图直接接两相380V应该就行。可以拆开研究下整流电路的接法,加几个二极管,接两相让所有的储能电容都有电就行了,再说了你家里既然有380的电,难道不是三相的?





作者: NZB1977    时间: 2014-3-25 13:42
楼主分一两个变频器来烟酒烟酒。。。。。。

作者: realweg    时间: 2014-3-25 20:02
lhfbaby 发表于 2014-3-25 08:51
里面那个三相整流桥,看图直接接两相380V应该就行。可以拆开研究下整流电路的接法,加几个二极管,接两相 ...

家里莫得380的电哦,是拿到办公室,把办公室的空调插座抽了测试的

作者: realweg    时间: 2014-3-25 20:28
NZB1977 发表于 2014-3-25 13:42
楼主分一两个变频器来烟酒烟酒。。。。。。

呵呵,没问题,不过只有750瓦和11千瓦,不是太小就是太大,郁闷

作者: wyzt    时间: 2014-3-25 21:13
楼主11kw的出我吧

作者: xxh2009    时间: 2014-3-25 21:24
750的多少钱,出我一个吧,我不怕小.

作者: realweg    时间: 2014-3-25 21:33
wyzt 发表于 2014-3-25 21:13
楼主11kw的出我吧

等我有空拿到办公室测试一下,虽然是拆机件,万一是坏的就不能出了


作者: realweg    时间: 2014-3-25 21:35
xxh2009 发表于 2014-3-25 21:24
750的多少钱,出我一个吧,我不怕小.

是三相进,三相出的,不是单相进,三相出的变频器哦,不是工厂一般没得三相电,用不起



作者: xxh2009    时间: 2014-3-25 21:49
我主要是在工厂里用,有3相电的.

作者: kjhg00    时间: 2014-3-25 22:31
主要是钱的问题

作者: realweg    时间: 2014-3-25 22:48
标题: RE: 实际验证三相变频器用单相电的结果
lhfbaby 发表于 2014-3-25 08:51
里面那个三相整流桥,看图直接接两相380V应该就行。可以拆开研究下整流电路的接法,加几个二极管,接两相 ...

突然异想天开,我可不可以输入线插两根火线,一根零线?这样会烧变频器不?

作者: 何治华    时间: 2014-3-25 23:46
lhfbaby 发表于 2014-3-24 22:34
三相380输入的里面有个三相整流桥,其实输入关键不是三相,只要有380的电就行,改一下输入的整流桥就可以完 ...


改成倍压整流对吗?直流电压也要在500V左右才行呢?


作者: zhoujin0521    时间: 2014-3-26 11:39
我用艾默生变频设置  把缺相检测关掉 哪个自偶变压器升压单项400V没问题

作者: zhoujin0521    时间: 2014-3-26 11:39
只要母线电压有500V直流功率可以就没问题

作者: realweg    时间: 2014-3-26 12:46
zhoujin0521 发表于 2014-3-26 11:39
我用艾默生变频设置  把缺相检测关掉 哪个自偶变压器升压单项400V没问题

可是从我测试的结果看,单相380伏输入,输出来的电有缺相啊

作者: 机械爱好    时间: 2014-3-26 14:52
家用不了啊,,,,,,,,,,,,,,,,,

作者: ming0757    时间: 2014-3-26 16:31
有谁要。变频调速器的。成都产的。 18kw的。价格上好谈。单位上用的。现在不用啦

作者: wyzt    时间: 2014-3-26 18:45
ming0757 发表于 2014-3-26 16:31
有谁要。变频调速器的。成都产的。 18kw的。价格上好谈。单位上用的。现在不用啦

我要
qq761516828


作者: superman89    时间: 2014-3-30 00:36
realweg 发表于 2014-3-26 12:46
可是从我测试的结果看,单相380伏输入,输出来的电有缺相啊

你的变频器可能是坏的,
我修变频器的,理论上不存在你说的情况。

变频器主回路输入是整流电路,与输出无关。
带缺相保护的话,
有的变频器可以关闭,例如施耐德的大部分。
部分可以并接两个输入端子,
严谨点的要改电路。

小功率变频器很多都不带缺相保护,
接入两相用起来问题不大。

220V单相输入, 380V三相输出能做到,
可以做个倍压整流的附件。



作者: realweg    时间: 2014-3-30 09:27
superman89 发表于 2014-3-30 00:36
你的变频器可能是坏的,
我修变频器的,理论上不存在你说的情况。

可是我三相都插入空调的插座的时候,变频器的输出就正常了啊

作者: figust    时间: 2014-3-30 11:38
单相进三相出,接三相电机用三角接法就能无损功率了吗

作者: realweg    时间: 2014-3-30 20:11
superman89 发表于 2014-3-30 00:36
你的变频器可能是坏的,
我修变频器的,理论上不存在你说的情况。

高手你好,请教个问题哈,我开始没用电动机测试,带了电机后发现你说的完全正确,缺相仍然能够带动电机运转。
但是我这个420变频器老在3.5HZ,最大和最小频率都设置了,回复出厂参数也回复了,请问是咋回事呢?


作者: realweg    时间: 2014-3-30 22:50
标题: RE: 实际验证三相变频器用单相电的结果
superman89 发表于 2014-3-30 00:36
你的变频器可能是坏的,
我修变频器的,理论上不存在你说的情况。

因为电机线是上在变频器上,刚才拆了后,发展频率正常了,可调,不过测输出电压,都接近900伏了,而输入电压是380多付,参数显示里面的直流电压是500多伏,咋回事呢?

作者: realweg    时间: 2014-3-30 22:52
作者: realweg    时间: 2014-3-30 22:55
作者: wgzyfj    时间: 2014-3-30 23:43
输出的三相电不是正弦波,用你的万用表测的数据不准,内部直流五百多伏是正常的。380伏整流滤波就有了。

作者: wgzyfj    时间: 2014-3-30 23:45
要是输出900V你的电机早挂了

作者: liangponglang    时间: 2014-3-31 00:47
楼主快点出点垃圾,换点金子让媳妇笑颜笑颜

作者: realweg    时间: 2014-3-31 09:01
wgzyfj 发表于 2014-3-30 23:43
输出的三相电不是正弦波,用你的万用表测的数据不准,内部直流五百多伏是正常的。380伏整流滤波就有了。

谢谢兄弟解惑,我估计开始我的电机接成三角接法了,今天再换成星形接法卡看正常不

作者: hensur    时间: 2014-3-31 12:36
标题: RE: 实际验证三相变频器用单相电的结果



内容750w的出个给我玩玩!如改好220后可以帮你改

作者: realweg    时间: 2014-3-31 13:38
hensur 发表于 2014-3-31 12:36
内容750w的出个给我玩玩!如改好220后可以帮你改

直接改220?可能有点难度哦,我是准备用自耦变压器升到380去

作者: hensur    时间: 2014-3-31 15:12
标题: RE: 实际验证三相变频器用单相电的结果
realweg 发表于 2014-3-31 13:38
直接改220?可能有点难度哦,我是准备用自耦变压器升到380去

内容内容可否出个给我~我想试试是否可行

作者: superman89    时间: 2014-3-31 18:33
realweg 发表于 2014-3-30 20:11
高手你好,请教个问题哈,我开始没用电动机测试,带了电机后发现你说的完全正确,缺相仍然能够带动电机运 ...

回复出厂参数不会改变频率源,
需要输入频率信号。
默认一般是面板输入或者面板电位器。


作者: superman89    时间: 2014-3-31 18:34
realweg 发表于 2014-3-31 13:38
直接改220?可能有点难度哦,我是准备用自耦变压器升到380去

一点难度都没有,很简单的一个电路。
不改动变频器外加都可以。。。。


作者: realweg    时间: 2014-3-31 19:23
superman89 发表于 2014-3-31 18:34
一点难度都没有,很简单的一个电路。
不改动变频器外加都可以。。。。

请问怎么外加呢?外加一个什么电路啊?

作者: superman89    时间: 2014-3-31 19:33
realweg 发表于 2014-3-31 19:23
请问怎么外加呢?外加一个什么电路啊?

都说是倍压整流了,
你的功率多大?
我给你算算。。。。


作者: realweg    时间: 2014-3-31 19:36
superman89 发表于 2014-3-31 19:33
都说是倍压整流了,
你的功率多大?
我给你算算。。。。

不懂啊,比如这个750瓦的变频器

作者: superman89    时间: 2014-3-31 20:05
10a桥堆,220电容,ntc 5a

作者: herong987    时间: 2014-4-1 23:07
我的就是三相的变频器220v输入使用的,方法是找个变压器把220v升压到380v,再关闭变频器的缺相保护.是施耐德的.其它型号的不知能不能这么玩儿.

作者: yangguofei    时间: 2014-4-2 08:21
本帖最后由 yangguofei 于 2014-4-2 08:22 编辑
realweg 发表于 2014-3-25 22:48
突然异想天开,我可不可以输入线插两根火线,一根零线?这样会烧变频器不?

胆子够大!这样等于输入两相220V,一相380V!  但应该不会烧。变频器有保护功能的话,会报警! 其实只接两根火线应该能工作!只要不缺相保护!



作者: lab01    时间: 2014-4-23 09:34
以前坛里有个贴,说的是把单相电转成3相电,我想找这个贴看看,谁有链接?





欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3