5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
标题:
有没有办法在220V电压下组合空压机给0.8方的储气罐供气?
[打印本页]
作者:
fystudio
时间:
2014-8-3 23:34
标题:
有没有办法在220V电压下组合空压机给0.8方的储气罐供气?
俺想请教各位大侠一事宜,先行谢谢各位~~
先略过几百字,.....现在环境是没有380V电压,但用到喷砂机,...
看了下,220V的空压机最大都是2.2KW,貌似不够用....想加一个0.8方的储气罐,这样气压稳定点.
看别人有将两台空压机并联着....
百度了下,一般喷砂机用到10P以上的,就是在7.5KW...按这算那得3~4台 220V的2.5KW空压机....想像了下,3~台同开的景象,有点怕怕..
请问各位有没有好的解决办法呢? 380V是拉不到线的了.....
作者:
stopyoucat
时间:
2014-8-3 23:58
此题无解。
作者:
zjun
时间:
2014-8-4 01:40
三台电机同时运转,电流太大,一般的照明电路承受不了。两台可能凑合,还的看线路和空开的大小,其实一台就行,只是气充满的时间比较长罢了。
作者:
纵向思维
时间:
2014-8-4 06:22
加0.8立方储气罐只能缓解一下,输入功率还是那么大,在单位有固定打砂的地方,流动的地方都是用柴油机拖动空压机,当然成本比380电的高,除了空气打砂外还有一种抛丸机打砂的方法,抛丸机就是电机带动离心机将砂高速甩出。集思广益不知道合不合你的胃口。
作者:
爱在关灯时
时间:
2014-8-4 23:23
220转380变频.不知道合乎你要求不
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3