外部控制接法参照参数Pd044 -- Pd049的设置。这几个参数用于设置外部控制端子的功能,可以随意设置。通常不用改动。我的JJ上不用SPH,SPM,SPL(高、中、低速)控制,因此使用了其中的一个端子来作为停止和急停使用。
线路接法请参考第37页的第二种应用方式。例如,我修改设置如下:
Pd047 = 04 (停止,原为22 -- 高速SPH);
Pd048 = 13 (急停,原为23 -- 中速SPM)。
刚开始试用时可以先不改动这些参数,等稍熟悉一下后再动。
另外,为了让外部控制端子起作用,需要设置参数Pd001 = 1
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-6-13 19:57 编辑 ] |
|