发表于 2012-3-5 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集上肆十收了个电源说是停电电脑不马上关机的,本想当电源逆变器供室外音响用,可上网上一查说这玩意只能延缓7-10分钟就没电了,是电池存量小,还是电脑用电多,又或者是逆变电损很大啊,逆变器都这样么?前辈们给说下呗

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-3-5 21:12 | 只看该作者
这个要看电池大小了。。。:em15:

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
散落的砖头儿 + 2 及时

查看全部评分

3
发表于 2012-3-5 21:16 | 只看该作者
UPS的主机决定了输出的功率,电池的的容量决定了逆变可以持续的世间。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
散落的砖头儿 + 1 谢谢

查看全部评分

4
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:20 | 只看该作者
原帖由 小8 于 5-3-2012 21:12 发表
这个要看电池大小了。。。:em15:

正常是多少ah的啊
5
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:23 | 只看该作者
原帖由 古怪 于 5-3-2012 21:16 发表
UPS的主机决定了输出的功率,电池的的容量决定了逆变可以持续的世间。

我也不知道啥主机,就看上边写着sti k-500字样,用4个12并联行不
6
发表于 2012-3-5 21:41 | 只看该作者
原帖由 散落的砖头儿 于 2012-3-5 21:23 发表

我也不知道啥主机,就看上边写着sti k-500字样,用4个12并联行不

可以

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
散落的砖头儿 + 1 简明扼要,多说点好了

查看全部评分

7
发表于 2012-3-5 21:44 | 只看该作者
用了几年UPS

开始可以坚持几分钟

后来只能坚持一分钟

再后来关机慢一点就直接熄火


前两天彻底熄火了,,无法启动了。。。丢了。。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
散落的砖头儿 + 2 身体力行,丢给我好了,呵呵

查看全部评分

8
发表于 2012-3-5 22:23 | 只看该作者
原帖由 散落的砖头儿 于 2012-3-5 21:20 发表

正常是多少ah的啊

多少AH要看电池上面标签了,而且要看电池的性能,新电池的话,直接能按电池的标称计算,二手电池的话就难说了!!
另外,如果要用在户外音响,建议去买个汽车功放吧,直接接上电池就能用了,怎么说都比用UPS好多了。。。也能用得比较久~~~主要我是不知道你用的是什么户外音响~~:em15:
9
发表于 2012-3-5 22:25 | 只看该作者
散落的砖头儿 ...真需要那个坏UPS么。。。

还在墙角了。。。

好像重量应该有一点,,,不嫌运费贵的话跟你邮寄过去。。。
10
发表于 2012-3-5 22:29 | 只看该作者
UPS电池容量大小决定使用时间长短   但是一般500W家用型质量一般  长时间使用电路原因估计也就一两个小时   
其次 ups不能用于感性负载 比如电机      反向电动势会毁灭您的ups
11
发表于 2012-3-5 22:35 | 只看该作者
你想用时间多,可以并联电瓶,假如并联多了,UPS充电电路估计吃不消啊
12
发表于 2012-3-5 22:41 | 只看该作者
吃了十几年UPS这碗饭。通常来说,满载放电10分钟是UPS的标准后备时间,供停电后正常关计算机或启动后备发电机。长时间后备时间通常用在10KVA以下的UPS,但内部结构与标准后备时间UPS有点不一样。
13
 楼主| 发表于 2012-3-6 08:58 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 5-3-2012 22:25 发表
散落的砖头儿 ...真需要那个坏UPS么。。。

还在墙角了。。。

好像重量应该有一点,,,不嫌运费贵的话跟你邮寄过去。。。

当然要啊帅哥,主要是要个逆变电路,变压器挺大改个多用电源也好啊:em15:

[ 本帖最后由 散落的砖头儿 于 2012-3-6 09:03 编辑 ]
14
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:02 | 只看该作者
原帖由 godson 于 5-3-2012 22:35 发表
你想用时间多,可以并联电瓶,假如并联多了,UPS充电电路估计吃不消啊

哦这玩意不是并联再多也是一个v数,你得意思是时间长,电路吃不消么
15
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:04 | 只看该作者
原帖由 薄旭111 于 5-3-2012 22:29 发表
UPS电池容量大小决定使用时间长短   但是一般500W家用型质量一般  长时间使用电路原因估计也就一两个小时   
其次 ups不能用于感性负载 比如电机      反向电动势会毁灭您的ups

我还想一次用5个小时呢:em17:
16
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:06 | 只看该作者
原帖由 fjb 于 5-3-2012 22:41 发表
吃了十几年UPS这碗饭。通常来说,满载放电10分钟是UPS的标准后备时间,供停电后正常关计算机或启动后备发电机。长时间后备时间通常用在10KVA以下的UPS,但内部结构与标准后备时间UPS有点不一样。

跟逆变电源差别在哪,好改不?
17
发表于 2012-3-6 09:06 | 只看该作者
:em15: 要看电池多少和机器耗电了  我们以前有个可以供30KW的机器工作1天的UPS
18
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:15 | 只看该作者
原帖由 sfi113 于 6-3-2012 09:06 发表
:em15: 要看电池多少和机器耗电了  我们以前有个可以供30KW的机器工作1天的UPS

真假?那电池还不得论吨啊
19
发表于 2012-3-6 11:33 | 只看该作者
原帖由 散落的砖头儿 于 2012-3-5 21:23 发表

我也不知道啥主机,就看上边写着sti k-500字样,用4个12并联行不


应该是500W的UPS。一般UPS电源都有专门的对电池进行充电管理的功能,高级的还有需要通过软件进行设定,自行增加并联电池可能会造成充电电路超负荷,这要看UPS主机的设计是否能支持增加电池了(一般家用的500WUPS估计没有这样的功能),不过不稍微增加一点还是可以的。