我是机电白痴, 想购一车床,可是遇到一些问题,求大虾们指教一下。先谢了!
看中了某型号的车床,但是它分了3种规格,230V无级变速,230V和400V的。
潜水发现大家都说230V无级变速的在低速时力不够,所以购机方向转到230V和400V上。但是。。。。。。
1. 230V的是不是和230V无级变速的用同样的电机而只是不带调速板呢?
2. 无级变速的机床比不能无级变速的宽度多了11cm,他们两者的结构不一样的吗?
3. 若选400V的按大虾们的说法用变频器直接接电机,那么机床上的控制板岂不是没有用了?那些工作灯,冷却系统要怎么样接呢?
4. 用单相220输入的变频器接床用和用直接用三相电接机床用有什么区别呢?
5. 住宅申请三相电有什么样的限制?是不是在任何地方都可以申请,还是样在降压站附近才能申请到呢?
问题很多,请大虾们不吝指教,谢谢!
为了让和我有同样疑问的兄弟方便查阅,整理了一下答案:
1. 经过兄弟们的指教,两者的区别是电机和控制版都不一样。230V的是交流单相电机,230V无级变速的是直流电机(还不知道是有刷的还是无刷的)。
2. 这个问题我问得很笨哦:em17: ,细心看了一下机器的参数,尺寸的不同应该是变速结构不一样使得两者有差异。一个是6级的,一个是4级的。
3. 最常见的电机有三种 直流电机 交流单相电机 交流三相电机。 直流电机+控制器的价格,差不多就等于交流三相电机+变频器了单相交流电机不好调速。
所以现在很多都用交流三相电机+变频器。 针对家用单相电,使用单相变三相的变频器+普通三相电机。是个廉价实惠的方案,一般都可以满足需要。
拍停开关之类的,可以接到变频器的控制端子上面,变频器都有外控制端子排,倒车,点动,半速,停止,速度调整,等等。(由 16 楼 wang_xm 兄弟提供)
4. 如果电机铭牌上是380V /Y接法的,可以用变频器(目的是单相变3相),但必须将电机改成三角形接法。
如果电机铭牌上是380V /三角接法的,那么要获得电机原来的额定扭矩,你选的电机应该放大3倍功率,不划算呀!
因为:
无论哪种接法,电机的额定功率符合以下公式:
P=3×IP×UP=1.732×IL×UL
IP:相电流,UP:相电压 (这里指电机每个定子绕组上的电压和电流)
IL:线电流,UL线电压(指给电机供电线路上的电压和电流)
对于三角形接法:
UL=UP,IL=1.732IP-----公式1
对于Y接法:
IL=IP,UL=1.732UP-----公式2
情况一:
假定原来是380V /Y接的电机,定子绕组的额定电压套用公式2,得UP=380/1.732=219.399V
当你改用220V市电,变频器供电时,输出电压还是还是220V(只是变成3相输出了)
A.接法不变的话:电机的绕组电压降低为UP=220V/1.732=127.020V了,最大输出功率将降低到原来的1/3.
B.接法由原来的Y改为三角形:此时套用公式1得:UP=UL=220V,符合上面定子绕组的额定电压
情况二:
如果电机本来就是380V/三角接法 ,就算使用变频器,也无法达到额定转矩了,最大输出功率将降低到原来的1/3。
根据P=9550T/n,P降低为原来的1/3意味着转速不变情况下,扭矩将减少到原来的1/3!
(注:变频器是不能只能降压不能升压,你不能把它当升压变压器那样使用。)
其实,要买到380V/Y接的电机还是很难的,市场上普通笼式电机一般标定的都是380V/三角形接法的。
按照上面的计算,是否一定要买放大3倍功率的电机,变频器功率也放大3倍?也不一定。
还有一个比较投机的方法:
1. 用220V->380V升压变压器先将市电升到380VAC。
2. 找个380V输入的变频器(业界通常是230V一个等级,460V一个等级,选后者)。
3. 将升压后的单相380VAC接变频器输入端。
3.1 如果变频器能正常工作,恭喜,你成功了。他基本等同于380V/3相输入,因为无论单相三相,整流后直流侧都是540V左右(单相纹波比较大点,但没关系),逆变出来一定是380V。
3.2 如果不幸,变频器跳保护,例如跳“PHL”之类的,表示你的这种变频器比较高档,带缺相侦测。那么你要么退货,要么就自己动手把缺相保护那部分电路去掉,没有图纸比较困难。。
(由 22 楼 NOMO012000 兄弟提供)
5. 一般的楼房入户都是380V,只是进入你的屋是其中的一相(220V)。(由 11 楼 bora1.6 兄弟提供)
其他:
齿轮变速才能低速有力。(由 17 楼 wolaila 兄弟提供)
市场上国家标准电机380V三相电机一般都是Y接法,很好买的,拆开接线合看,只要是6根线就可以(大多数都是)改为三角接法。(由 38 楼 fang 兄弟提供)
[ 本帖最后由 车太靓 于 2009-5-28 01:34 编辑 ] |