5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 2986|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

请教大家关于高压线对磁电机发动机的影响问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-6-22 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
26CC磁电机的汽油发动机直升机,50万伏高压输电线,两者之间的安全距离是多少米啊?如果不小心飞近高压线,发动机是否会熄火?请大家指教!

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2010-6-22 22:13 | 只看该作者
最好不要在高压线附近飞,运气好撞上就掉下来了,运气不好变成烤机掉下来,说不准公安局还要请你去坐坐.
3
发表于 2010-6-22 22:25 | 只看该作者
你应该考虑飞机对高压线的影响,而不是高压线对飞机的影响,50万伏高压线是什么概念,如果发生意外会造成什么后果,三思三思:em01:
4
发表于 2010-6-22 22:40 | 只看该作者
只说电磁场影响,我估计5米之外没什么太大的影响吧,我瞎猜
高压线电流不是太大,电场应该很强
5
发表于 2010-6-22 22:51 | 只看该作者
碰巧,我的工作就是维护这些主干输电线的,来说说大致的情形。
靠近500KV高压线7米左右时,就进入了不安全范围,在这个范围中,依据长度不同,任何导电的物品都会感应出几十乃至数百伏特的感应电压。所以,首先应该会烧接收机和舵机,电调等电子设备,在非常靠近导线后,导线会对飞机放电,可能发生闪络接地,功率不少于数万瓦特。鸡鸡全毁,此时,会导致输电线路跳闸停电,同时产生数万元的直接经济损失、、、人如果在放电点附近,就死定了、、、楼主,明智人不会去这种地方飞。
6
发表于 2010-6-22 23:19 | 只看该作者
哗!顶楼上的
7
发表于 2010-6-22 23:21 | 只看该作者
原帖由 guihun8250 于 2010-6-22 22:51 发表
碰巧,我的工作就是维护这些主干输电线的,来说说大致的情形。
靠近500KV高压线7米左右时,就进入了不安全范围,在这个范围中,依据长度不同,任何导电的物品都会感应出几十乃至数百伏特的感应电压。所以,首先应该 ...

:em26: 学习了!
8
发表于 2010-6-22 23:34 | 只看该作者
:em23:
9
发表于 2010-6-23 07:56 | 只看该作者
:em23: 学习中
10
 楼主| 发表于 2010-6-23 15:32 | 只看该作者
谢谢大家了,我是不准备在高压线附近飞的,只是想弄明白这个问题,谢谢大家的指导!
11
发表于 2010-6-23 16:03 | 只看该作者
把自己接上50万伏两者等势就可以了:em15:
12
发表于 2010-6-30 09:37 | 只看该作者
我觉得保持40M以上距离比较安全,因为飞机上的加固件都是碳纤维本身可以做为感应体。在高压线下用碳纤维鱼竿钓过鱼的人都被多多少少麻过吧!如果真的要飞这么近。1、首先飞机得自动驾驶 2、自带的电子设备都经过防磁防静电处理(最简单的测试就是找个电警棍如果没有找个电蚊拍也凑活对着飞机电几回,如果能过说明你做到了哈哈哈,土法)
13
发表于 2010-7-13 16:47 | 只看该作者
谁看到过鸟落在500KV的高压线上电死了?但是电磁效应是会影响接收机。造成失控。
14
发表于 2010-7-14 14:01 | 只看该作者
不准接近。:em16: :em17: :em02:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入