发表于 2011-4-20 07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头一变频器,输入要求是三相220V,但家用电是单相的,接单相后,变频器也能工作,电机运转。有个疑问,这样接长时间工作对变频器有何影响,影响输出功率吗

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2011-4-20 07:42 | 只看该作者
变频器的原理就是把交流变成直流,再用直流变成交流,你所担心的是第一步,交流变直流,只要能变成直流就无所谓,放心的用吧
3
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:00 | 只看该作者
我担心是单相输入相对于三相输入,在相同功率下,单相电流值要大,长时间运行怕烧模块
4
发表于 2011-4-20 08:42 | 只看该作者

你那个就是220伏的.

没有三相220的.你看错了.只有三相380的..单相220伏也是三个接点
5
发表于 2011-4-20 08:50 | 只看该作者
没事儿
6
 楼主| 发表于 2011-4-20 10:31 | 只看该作者
220v的变频器,有三相输入和三相,单相输入均可的两种类型。对于要求三相输入的变频器,只给它接单相220V电源,它也能工作。但这其实只用了内部三组整流管的两组
7
发表于 2011-4-20 11:11 | 只看该作者
不烧IGBT 模块  ,可能 整流模块 发热大一点
8
发表于 2011-4-20 12:00 | 只看该作者
质量好的没事,不放心就降级用:em15:
9
发表于 2011-4-20 13:55 | 只看该作者
原帖由 guoxan 于 2011-4-20 08:42 发表
没有三相220的.你看错了.只有三相380的..单相220伏也是三个接点

是三相220V,单相对零线110V,中 国的电压相位是1.732,即220*1.732,380V,
10
发表于 2011-4-20 17:39 | 只看该作者
呵呵,看来各位都搞错了,楼主原来是在国外。
11
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:56 | 只看该作者
楼上朋友说话很幽默:em15:
12
发表于 2011-4-20 21:44 | 只看该作者
谁能画个图就好了!
13
发表于 2011-4-20 22:58 | 只看该作者
三相220的是海外某些国家用的电压标准,如用在国内220的单相电上不能满负荷用,整流部分会超电流的。
14
发表于 2011-4-21 22:44 | 只看该作者
3相的只接2相 如果没有缺相保护,可以减半功率使用,因为整流和电容容量都小