发表于 2012-12-25 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

电机是三相 0.8KW的,,,,电流标注2.06A


变频器上写着1.4KVA,但是电流标注才1.8A。。。。。感觉有点不对头啊。。



电机的接线盒是这样的,,要改接变频器,是不是要改线啊???

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-12-25 15:09 | 只看该作者
380-460v  50/60Hz   2.6A
3
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:16 | 只看该作者
492217995 发表于 2012-12-25 15:09
380-460v  50/60Hz   2.6A

这个是IN。。。。。看OUT参数。。。
4
发表于 2012-12-25 16:00 | 只看该作者
1.4KVA只有700W的功率。。。。。。。。。。。
5
发表于 2012-12-25 16:01 | 只看该作者
我来回复 变频器是安川的400w等级 电机是老系列j02的 这个电机的接法是星形接法 标准电压三相380
变频器也是为三相的380v等级 但是电机为800w 也就是1p等级 老的型号电机损耗电流比较大 也就是说效率是比较低的
额定电流会比现在的 新型 y系列 y02系列 高一点 但是抗过载能力 好好很多
安川的这个变频器 带动这个电机理论上是小一个等级
但是安川的变频器过载能力都很强的,一般的都可以轻载状态下放大一号使用
如果楼主使用的不是满负荷运转 比如只使用20hz-30hz之间 电机的负载又很轻的话 完全可以实验一下
电机不用改接法 但是输入一定 要是380v 三相

还有一个问题 老的变频器 一般主储能电容(直流母线电容)容量会有比较大的降低 楼主有条件的话测试一下

还有 很多小型号的变频器 基本的底子 都能够出力1.5kw 但是出于对电机和人的保护
很多都是软件限制电流的 如果电流不超标 完全可以使用

我维修测试变频器带动单机空载运行
甚至可以用700w220v/380v变压器 升压 使用民用220v电源
拖动22kw的大电机 全速运行
6
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:15 | 只看该作者
newber1983 发表于 2012-12-25 16:01
我来回复 变频器是安川的400w等级 电机是老系列j02的 这个电机的接法是星形接法 标准电压三相380
变频器也 ...

多谢详细解答。。

不过有个疑问,,这个变频器写着1.4kva,,怎么输出电流这么小啊?变成400W了。。


另外,,我这里是三相380V的。。

也就是说,我给变频器接三相380V电的话,,,就可以直接U V W 接电机的三个接线柱了,不用改,用本身的Y形接法就可以了吧?

7
发表于 2012-12-26 05:37 | 只看该作者
在电工领域 视在功率 和 有效功率不是一个概念 1.4kva 的意思 是他的输出电流和输出电压总的乘积最大值是1400 单位是va 如若是带动灯泡等纯电阻负载 能够达到1.4kw (可以用这个方法使用变频器做大功率的温度控制器,这个是确定的而且有使用案例)
400w说的是输出能量在标准电机 和负载的情况下 长期额定的有效输出功率
而你的 电机如果轻载的话 这个输出功率可能就只有 200w-300w这样
三相380v接线没问题
一边标注接线端子 左边 r,s,t是进线 uvw 是连接电机的出线
你控制它的转速 有常用的三种方法 第一种是使用面板 需要多大转速 就在参数里调节多少
第二种是 多段速 控制 可以用两根线 组成三个速度 或者说三根线组成六个速度 能够模拟类似于接机械档位的效果
第三种 是电位器或者 控制器输出电压 电流的模拟量控制 有0-5v 0-10v 0-20ma 0-40ma这几种类型和衍生出的变形
启动停止 也是使用操作面板按键 和外部节点两种
当然还有一种通讯控制485或者can总线等的通讯控制方法
简易控制 使用较少
安装变频器之前 一定要接一个 三级断路器
像你这种 用10a的就可以 因为 5a 6a的不好找
一来保证安全 二来还是保证安全 变频器 炸模块 出问题 都不是什么大事 主要还是安全第一
如果你使用这个变频器 其他的还需要 步进电机等 可能会出现干扰 那是下一个讨论的问题了
祝朋友玩的开心
8
发表于 2012-12-26 05:42 | 只看该作者
还有 安川的机器模块设计和保护设计 一般短时间过载150%的范围 都是安全的
能不能正常转起来 取决于实际电流 而不是标称功率
9
发表于 2012-12-26 09:53 | 只看该作者
newber1983 发表于 2012-12-26 05:42
还有 安川的机器模块设计和保护设计 一般短时间过载150%的范围 都是安全的
能不能正常转起来 取决于实际电 ...

请教下,变频驱动块其中一相对地短路,在不换驱动块前提下,可有別的方法吗?
10
 楼主| 发表于 2012-12-26 11:17 | 只看该作者
newber1983 发表于 2012-12-26 05:37
在电工领域 视在功率 和 有效功率不是一个概念 1.4kva 的意思 是他的输出电流和输出电压总的乘积最大值是14 ...

多谢兄弟耐心解答。。

当时买这个玩意,没有细看,,看是1.4kva,,,就下手了。。

准备拿来带图中800w三相电机的。。

现在一看输出电流才1.8A,,,满算功率也就684W。。。

这样直接接800W电机可否,,,电机是给小车床做动力的,,估计也不会满载工作。。。

不知道这样接着长时间使用会不会有问题????

还有你说的三级断路器,,就是保险丝功能的吧,,,我先接个120W机床泵试试吧,,实在不行就给机床泵调速算了。。。也算没浪费。。。
11
发表于 2012-12-28 02:18 | 只看该作者
机械人家 发表于 2012-12-26 09:53
请教下,变频驱动块其中一相对地短路,在不换驱动块前提下,可有別的方法吗?

上校好 你问我的 变频器 一相对地短路 是什么情况
变频器 在设计的原理上
有可能出现的故障
      相线对直流母线正极短路
或者相线对直流母线负极短路
对外壳接地点短路的概率极小(不是没有,极小极小)

请您详细说明一下情况
愿意为您细心解答


12
发表于 2012-12-28 02:22 | 只看该作者
newber1983 发表于 2012-12-28 02:18
上校好 你问我的 变频器 一相对地短路 是什么情况
变频器 在设计的原理上
有可能出现的故障

電流過大
一般都是馬達裏的絕緣被破壞才會有這種報警
你先量一下三相的電阻是否都一樣



13
发表于 2012-12-28 02:44 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-12-28 02:22
電流過大
一般都是馬達裏的絕緣被破壞才會有這種報警
你先量一下三相的電阻是否都一樣


师座所言是90%最可能出现的情况
还有一种情况
变频器内部 有检测电流的元件
一般以霍尔传感器 采样电阻这样的元件居多
三相 电流采集值之矢量和 应该为零

当电流检测元件 出现故障
**控制器 处理得到的结果与总矢量电流为零 有较大偏差时
会报 变频器接地故障
这也是变频器接地故障 其中的一种检测方法

14
发表于 2012-12-28 09:07 | 只看该作者
本帖最后由 机械人家 于 2012-12-28 12:23 编辑
newber1983 发表于 2012-12-28 02:18
上校好 你问我的 变频器 一相对地短路 是什么情况
变频器 在设计的原理上
有可能出现的故障

是对母线正极短路,用万能表测得p(+)与U间电阻为零,开机设置参数等显示正常,无论是否接电机,只要-按"RUN"键就出现"OC3"报警,按回复鍵显示又正常.变频器型号:FVR2.2DPS-2FJ1。
15
发表于 2012-12-28 11:03 | 只看该作者
变频器没这么神奇金贵吧,我用的垃圾750W价格300元不到的简易变频器,带550W的钻床电机,钻孔攻丝蛮好用的,我最高频率给搞到70HZ。
16
发表于 2012-12-28 14:11 | 只看该作者
机械人家 发表于 2012-12-28 09:07
是对母线正极短路,用万能表测得p(+)与U间电阻为零,开机设置参数等显示正常,无论是否接电机,只要-按"RUN" ...

这个是富士的机子吧  你这情况上半桥其中一相短路
机器上电因为没有没脉冲输出 同时也没有检测
所以上电不显示
当运转后 下半桥 需要有脉冲输出 脉宽开关 在瞬间上下桥臂连通 相当于直流母线短路
然后 检测电路检测到危险的电压或电流信号 关断所有输出 给出oc过电流信号
这个问题 应该是模块或者驱动电路问题
如果是模块故障 驱动电路同时也要仔细维修
富士的小型变频器 全部为一体模块 价格从100多-300元不等
维修的价值不大
头像被屏蔽
17
发表于 2012-12-28 14:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
18
 楼主| 发表于 2012-12-28 15:03 | 只看该作者
newber1983 发表于 2012-12-28 02:36
你放心大胆的实验吧
如果过电流或者 过载
安川变频器的保护相当的灵敏的

多谢多谢。。试了下,,接这个电机空载没问题,,运作正常,,变频器调到50频率的情况下电流最大,显示1.1A

上到60频率或者调低,电流显示就减少了,0.5到0.8的样子。。。

等小车弄好了再试试负载的情况,如果不超过1.8A,那就这么用算了。
19
发表于 2012-12-28 22:47 | 只看该作者
理论上是可行的 但是操作起来有相当难度

一来 模块要拆卸下来  打开外盖 断开短路的igbt单元
二来在模块以外的位置引线 会有放置布局的问题
散热的问题 一体化模块 的基座基本上都是纯铜的
很厚 在铜板上 铺设绝缘陶瓷等材料 再在之上架构igbt 单元 二极管单元等
而且 日系的igbt 小型模块 很大一部分 是igbt单元 与驱动单元集成一体的 智能模块
封盖用电路专用 固胶封死 硬化
基本上是一次性器件 无可维修的条件

IMG_1365.jpg (83.26 KB, 下载次数: 16)

IMG_1365.jpg
20
发表于 2012-12-28 22:51 | 只看该作者
近段时间变频器维修淘汰下的各种模块
这是一部分
每次都要给客户掀开盖子看一下
很多工厂客户要把坏零件 送回
我自己基本上不看的 像整流桥 双单元上下桥模块
测试通不过 基本是就是判死刑