5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 2319|回复: 35
打印 上一主题 下一主题

问题还是没解决 需要大家帮忙

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-16 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的小红大家应该都看到了吧 刚出生就病了
现在的问题是
1 只要主轴电机转速以高   三个步进电机 就振动这轻微的转动 主轴低转的时候没事
2  还有 三轴的限位开关接上  主轴低转的时候没事  只要转速提高  
运行g代码一会   MACH3 里的急停开关 隔一段时间自己闪动停止 按了变绿 一会又 闪动
主轴低转的时候也没事  
感觉上面两个问题 都是一个毛病造成的   
电机和限位 都是屏蔽线  不过  每个轴的电机线 和限位开关的线 都是用一个航空插头  这个有影响吗
嗨  弄不明白  就不能试机  郁闷啊
以前 试过机 不过那时候还没有装限位开关  
还有 以前 只要一通电 三个电机就锁死了  现在通电 只有Y轴电机锁死  zx 轴电机不锁死  不过进入软件就都锁死了  
这个本来没当回事  现在想想 是不是 都是一个毛病造成的呢   
能是打印口线的事吗  这个线我换过
先谢谢各位了  帮解决一下吧

欢迎继续阅读楼主其他信息

36
发表于 2011-7-2 23:09 | 只看该作者
瞎折腾又重出江湖啦?

俺也来凑热闹,呵呵
35
 楼主| 发表于 2011-6-18 10:05 | 只看该作者
现在里面的线是邮电局乱套 调速器的线 顺着窟窿到上层去 驱动板的信号线顺着窟窿到下层去 这样是不是很不合理? :em17:
34
 楼主| 发表于 2011-6-18 09:55 | 只看该作者
原帖由 727094082 于 2011-6-17 21:25 发表
不知道你的电源是怎样做的?最好是动力和控制电源分开,控制单元包括电脑系统、接口板、驱动板要经过变压器(不是开关电源)和市电隔离,外壳用金属箱屏蔽,做好接地,动力系统包括电机、接触器、电磁器、变频器、调 ...

我是把所有东西都塞在 立柱里了 不过中间隔了一块铁板 分上下两层 中间有个窟窿过线  下面是变压器和 主轴电机调速器
上层 是驱动板
不知道这样有没有起到隔离作用

[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2011-6-18 10:03 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg (60.26 KB, 下载次数: 10)

QQ截图未命名.jpg
33
 楼主| 发表于 2011-6-18 09:46 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2011-6-17 22:48 发表

打个比方:一栋房子,楼上、楼下的,楼上和楼下之间打个洞,你说能隔离吗?
楼上漏水肯定到楼下,楼下失火,肯定也能烧到楼上,不隔离的。:em15: :em15: :em15:

:em15:  原来是这样 那我用锡纸包住线 缠绕的厚点 然后把窟窿塞住 可以吗
32
发表于 2011-6-17 22:48 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-6-17 20:19 发表

我是把所有东西都塞在 立柱里了 不过中间隔了一块铁板 分上下两层 中间有个窟窿过线  下面是变压器和 主轴电机调速器
上层 是驱动板
不知道这样有没有起到隔离作用

打个比方:一栋房子,楼上、楼下的,楼上和楼下之间打个洞,你说能隔离吗?
楼上漏水肯定到楼下,楼下失火,肯定也能烧到楼上,不隔离的。:em15: :em15: :em15:
31
发表于 2011-6-17 22:39 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-6-17 21:53 发表

是直流电机  碳刷跳火算严重吧  我就什么是严重没什么概念  就是看着有火花崩 离一米远看的清楚

够厉害了,把电机的碳刷清理一下和磨一磨,再加接2个电容。
30
发表于 2011-6-17 22:38 | 只看该作者
来学习解决以后一样可能碰到的问题
29
发表于 2011-6-17 22:23 | 只看该作者
在调试中有小问题很正常 ,最好有示波器看下 ,简单的干扰可以通过单端屏蔽接地,滤波改善,但最有:em19: 好示波器看下最好
28
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:00 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2011-6-17 21:49 发表

是的,但是电机外壳也必须是接地的

如果外壳接地不好会出现什么问题  
我现在用的线是双股的 没有单独的地线  不过用万用表量 机器的外壳和地线是连着的  外壳和地面接触 地面又和其他设备接触 其他设备有接地 行吗
电我不太懂 不知道说明白没有  
说白了就是 用万用表 量地线  在量 机器外壳 是通的
27
 楼主| 发表于 2011-6-17 21:53 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2011-6-17 20:31 发表
再问声,这台兄弟,主轴电机是不是直流电机?如果是直流,碳刷跳火严重吗?

是直流电机  碳刷跳火算严重吧  我就什么是严重没什么概念  就是看着有火花崩 离一米远看的清楚
26
发表于 2011-6-17 21:49 | 只看该作者
原帖由 maaffei 于 2011-6-17 21:41 发表
什么意思啊,电容一端和电源连,另一端和电机机壳连吗?

是的,但是电机外壳也必须是接地的
25
发表于 2011-6-17 21:41 | 只看该作者

回复 22楼 hezixiang 的帖子

什么意思啊,电容一端和电源连,另一端和电机机壳连吗?
24
发表于 2011-6-17 21:31 | 只看该作者
强电 和 弱电设备及走线 尽量 分开隔离放置。
23
发表于 2011-6-17 21:25 | 只看该作者

?

不知道你的电源是怎样做的?最好是动力和控制电源分开,控制单元包括电脑系统、接口板、驱动板要经过变压器(不是开关电源)和市电隔离,外壳用金属箱屏蔽,做好接地,动力系统包括电机、接触器、电磁器、变频器、调速器等做好接地和灭弧,动力线不要和控制线平行布置。这样一般不会受干扰了。

[ 本帖最后由 727094082 于 2011-6-17 21:27 编辑 ]
22
发表于 2011-6-17 20:39 | 只看该作者

电机接电容器

电机接电容器

未命名.JPG (25.05 KB, 下载次数: 9)

未命名.JPG
21
发表于 2011-6-17 20:31 | 只看该作者

回复 19楼 瞎折腾 的帖子

再问声,这台兄弟,主轴电机是不是直流电机?如果是直流,碳刷跳火严重吗?

[ 本帖最后由 hezixiang 于 2011-6-17 20:33 编辑 ]
20
发表于 2011-6-17 20:28 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-6-17 20:19 发表

我是把所有东西都塞在 立柱里了 不过中间隔了一块铁板 分上下两层 中间有个窟窿过线  下面是变压器和 主轴电机调速器
上层 是驱动板
不知道这样有没有起到隔离作用

行,你可以先回过头拔掉限位插针,试一下,然后一个轴,一个轴单独试,看看到底是什么引起的干扰。
19
 楼主| 发表于 2011-6-17 20:19 | 只看该作者
原帖由 maaffei 于 2011-6-17 18:40 发表
把电源和接口板离远点,我以前也是把这两个放在一起的,结果运行起来严重失步,分开就没问题了。

我是把所有东西都塞在 立柱里了 不过中间隔了一块铁板 分上下两层 中间有个窟窿过线  下面是变压器和 主轴电机调速器
上层 是驱动板
不知道这样有没有起到隔离作用
18
发表于 2011-6-17 18:40 | 只看该作者
把电源和接口板离远点,我以前也是把这两个放在一起的,结果运行起来严重失步,分开就没问题了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 嗯 也是我现在问题之一

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入