5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 2919|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

懂电的朋友给出个注意吧

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-2 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我家住的比较远,自己拉了根电线大约有600米远,用一根16的铝线接火线,一根6平方的铝线接零线,可能是铝线质量不达标现在用一个烧水壶灯就发暗了,一开空调电脑都关机了带不动,家里有一个大空调7kw的,大家给出出主意怎么解决呢,要是加一根6平方的和火线接到一起,另外一根6平方的还是零线可以吗

欢迎继续阅读楼主其他信息

27
发表于 2014-8-5 20:33 | 只看该作者
cbityy 发表于 2014-8-5 12:41
这种用电法是严格禁止的!
一是如果稍有接地不良,会死人的!
二是低压配电现在都装有漏电保安器,整个 ...

严重同意。

不能拿生命开玩笑

26
发表于 2014-8-5 12:41 | 只看该作者
有意思4699 发表于 2014-7-5 11:40
如果你不想花几千块钱换线。只是想凑合能用,也有办法。

把现在的16和6平方线,都接在火线上。拿一根2米 ...

这种用电法是严格禁止的!
一是如果稍有接地不良,会死人的!
二是低压配电现在都装有漏电保安器,整个系统都会让你整得不工作。

25
发表于 2014-7-8 11:03 | 只看该作者
换35铝线
24
发表于 2014-7-7 22:00 | 只看该作者
距离太远,压降太大,上稳压器吧
23
发表于 2014-7-7 08:51 | 只看该作者
两个线同线径    距离太远   不行就得先升压后降压   
22
发表于 2014-7-7 08:42 | 只看该作者
6平方带7KW的空调明显就不够,又走那么远的距离。。。
21
发表于 2014-7-5 11:40 | 只看该作者
如果你不想花几千块钱换线。只是想凑合能用,也有办法。

把现在的16和6平方线,都接在火线上。拿一根2米左右角铁,找一处潮湿背静的墙根,钉入地下。焊一根钢筋引到人碰不到的高处,用螺栓上紧一根16平方的线做零线。

这样除了你的7千瓦怪空调,其他所有电器都可以正常使用了。
20
发表于 2014-7-5 11:22 | 只看该作者
按距离来说,换成粗导线不划算。还是用变压器吧,一个升压,一个降压
19
发表于 2014-7-4 23:20 | 只看该作者
为什么不用铜绞线?现在哪些铝线便宜的都在里面包铁了。那磁铁一试就知道。
18
发表于 2014-7-4 13:00 | 只看该作者
用16号的单芯铜线 零火一样粗细
17
发表于 2014-7-3 23:48 | 只看该作者
都换成16平方的吧
     
16
发表于 2014-7-3 20:47 | 只看该作者
梨家园 发表于 2014-7-3 08:26
那到不是偷电,用的是自己的变压器,村里新换了电表电费比原来高出一倍了,不敢用了呀

高出一倍,是表不准,还是收费单价高出一倍?另:你一个月用多少电?拉好那么粗的电线费用算算正常情况你可以用多少年?

15
发表于 2014-7-3 17:25 | 只看该作者
家用空调7KW?什么空调啊?一台吗?
14
发表于 2014-7-3 15:26 | 只看该作者
7KW空调加上其它一些用电。按10KW总用电量考虑计算电流大概53A。按一般供电设计的话上线出线开关应该是63A出线电线为BV-3x16(根据规范要求相线小于等于16的情况下L、N、PE应等线径)。楼主供电半径600m,建议上级出线开关选择80A配YJV-0.6/1-3x16 电缆或BV-2x25+1x16电线。。

13
发表于 2014-7-3 11:31 | 只看该作者
7KW空调是单相?不可能吧!
要计算用线大小,首先计算电器功率,然后按照铜铝线载流量(网上有查)选定线径,加稳压器的方案不可取,线上损耗的功率会更大。
12
发表于 2014-7-3 11:05 | 只看该作者
换更粗的线,不过零线和火线要一样粗才行。试试你自己的变压器能不能把电压调高一点
,7千瓦,电流要三十一安,线细了估计启动不起来。
11
 楼主| 发表于 2014-7-3 08:26 | 只看该作者
那到不是偷电,用的是自己的变压器,村里新换了电表电费比原来高出一倍了,不敢用了呀
10
发表于 2014-7-3 08:12 | 只看该作者
为啥要这么远拉线,难道是那里的电不用花钱。

油田附近的农村经常有偷电的,他们从抽油机上接一根长长的电线到家里,电不用花钱,油田方面也不好治理
9
发表于 2014-7-3 07:11 | 只看该作者
    方案1, 直径1公分的电线总长1200米,方案2,变压器升压加降压。以前用过1kw的稳压器带空调,我的情况和你的不同在于电压波动太大,最高260v最低90v,波动周期3到5分钟1次,稳压器在110v就保护并且延时,没办法只有把稳压器的保护继电器短接,这样当电压降至90V时还能升压到200v左右,空调勉强能用。