5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 3957|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

MR C10A +pq13 三菱 伺服

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-8-14 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,MR C10A 脉冲接线问题,上传说明书,7,8,9,10引脚 按说明接了脉冲合方向,但是没反应,伺服已开启,锁定,但没转动,外接24V电源没接,不知道是不是一定要接24V的电源呢?就助高手

mr c10a.JPG (53.02 KB, 下载次数: 5)

mr c10a.JPG

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-8-15 00:46 | 只看该作者
四根线分开接的话应该是双脉冲接法,接口板不支持的话需要再淘宝个单转双脉冲的板子,30多块,如果接口板是单脉冲的,电压是5V的,可以7,9并联接地,8,10分别是方向和脉冲,当然伺服启动SON,限位等线都要接好,24V电压不用接。

[ 本帖最后由 fly0eye 于 2012-8-15 10:29 编辑 ]
3
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:45 | 只看该作者
伺启动和限位线怎么接,我把伺服son设置为开路时启动,这样一插电就启动了,但是限位什么的都没接,这个要怎么接,是不是要外接24V电源,24V电源是必需的吗,请指教
4
发表于 2012-8-15 09:54 | 只看该作者

接线

MR-C10A            共阳 CN1脉冲接线: 19,20并联接24V+    9接脉冲   7接方向     12,14,15,17并联接COM   12接24V-
5
发表于 2012-8-15 10:28 | 只看该作者
一定要接24V的电源:em26:
6
发表于 2012-8-15 12:00 | 只看该作者
原帖由 szcjl 于 2012-8-15 10:28 发表
一定要接24V的电源:em26:

:loveliness:
7
发表于 2012-8-15 18:12 | 只看该作者
原帖由 fly0eye 于 2012-8-15 00:46 发表
四根线分开接的话应该是双脉冲接法,接口板不支持的话需要再淘宝个单转双脉冲的板子,30多块,如果接口板是单脉冲的,电压是5V的,可以7,9并联接地,8,10分别是方向和脉冲,当然伺服启动SON,限位等线都要接好,24V电 ...
不用接口板一样可以转动,用并口直接驱动就可
8
 楼主| 发表于 2012-8-16 21:05 | 只看该作者
十分感谢楼上各位的帮助,尤其是fly0eye和daiyongjin二位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表