|
本帖最后由 HY5IHY 于 2018-4-10 19:09 编辑
在电机不变,输入电压不变的情况下,负载越重,铜损/铁损越大。当铜损=铁损时电机效率最高,当损耗=散热极限时电机达到额定功率。
正常的使用范围是在额定功率一下(含)至最高效率点(含)。如果负载过重只能间歇运转防止烧毁而且效率也不高,如果负载过轻效率低(大马拉小车)应选择小电机。额定功率一定出现在最高效率点之后(更大载荷)而不是在前
如果你给的表格铁损比铜损还大那就是测定时没有满载!
===========================================================
以上你说的每一句话都对,我完全赞同。“当损耗=散热极限时电机达到额定功率。”这里的额定 功率如果改为最大功率,应该更准确。
我的表格我可能没解释清楚。我的每一个表格不是一台电机的各个工作状态,而是每一行都代表一台电机(对不起,我这里更正一下,其实每一行是两台电机,前面1代表原电机,后面2代表改绕后的电机),每个表格里都有十台(1电机和对应的改绕后的十台2)电机。这些(1电机)电机都工作在你说的“当损耗=散热极限时电机达到额定功率。”的工作状态,按我说的话就是最大功率。这时,由于这十台(1)电机设计时采用了不同的铁和铜的配合比例,使得它们虽然都达到了散热极限(100),但它们的铜耗和铁耗的比例是不相同的。比如第一行的(1)电机,它的铜耗和铁耗的比例是10比90.虽然这个比例不符合你说的“电机最大功率时铜耗一定大于铁耗”,但因为它的损耗已经达到100,所以,我认为它已经在满载状态下工作了(再加载,损耗将超过散热极限)。这个设计当然是一个糟糕的设计,实际中买不到这样的电机,这只是讨论的一个例子。
当然,再往下看,就越来越接近实际的电机了。比如到了橙色这一行(前半部分的1电机),铜耗66,铁耗34.这台电机安照你的标准,已经工作在最高效率(铜耗34,铁耗34)右侧了,我也假定这一点(损耗=100=散热极限)就是最大功率点。这台电机完全符合你给的效率,损耗,额定(我称之为最大)功率这张图。也完全符合你前面说的所有关于铜耗;铁耗;效率;散热极限;等等的之间的关系的描述。我的问题是,当我把这台电机通过改变导线截面积和匝数后,变为2倍KV电机(同行中的2电机),当电压和电流不变时,这个2倍KV电机(同行中的2电机)铜耗变为16,而铁耗变为84,总损耗100.也达到了散热极限(不考虑转速高散热效果好的因素)(请见同一行的2电机)。也就是说这个2倍KV电机(同行中的2电机)还没达到最高效率(铜耗铁耗相等),更没达到(你说的铜耗大于铁耗时的)最大功率,其实已经不能再升高功率了(否则,损耗将超过100这个散热极限)。这台电机,就是我说的“高KV电机和低KV电机功率相等”的那一台比较特殊的电机。因为电压,电流,损耗(散热极限)相等,所以输出功率相等。
再往下看的话,当(最大功率,即损耗等于散热极限时)铜耗大于66,铁耗小于34,甚至最后一行,铜耗90,铁耗10时,改出来的2倍KV电机电压电流不变时,损耗将小于100(散热极限),这时的改绕后的“2倍KV电机”有升高电流增加输出功率的余地(而不会损耗超过100这个散热极限).
以上是我对我的表格的一些解释。真正的商品电机我真的没测试过,但我感觉应该很接近我的橙色一行(电机1)的情况,或上或下。但肯定不可能是第一行,也不可能是最后一行。所以我的结论是,拿一个1倍KV的商品电机,通过改导线截面积和绕组匝数,变为一台2倍KV的电机,电机的最大功率可能下降,可能不变,可能上升。但变化都不大。具体说不是功率变大但不到2倍,而是(上下)相差不大。
而你的意思我猜测,可能是,改为2倍KV电机后,铜耗16,铁耗84,这时这台电机工作在最高效率左侧,还没进入到最大效率和最大散热能力(图中的)即最大功率之间(的正常工作区间),这时这台电机工作在轻载状态,所以,功率还能增加,直到铜耗达到84以上时(和铁耗相同,效率最高,再向右直到图中的额定功率处),这台电机才算是“正常工作”。所以2倍KV电机功率比原电机高,(但不到2倍)。这时你忽略了同体积同形状电机其实散热极限是相同的(我的例子是100,不考虑转速高散热强),当2倍KV电机的铜耗达到铁耗的84时,铜损和铁损的和早已经超过散热极限了。所以,你的想法(让铜耗超过铁耗电机才进入到正常工作状态而不是轻载,在这个例子中)是有问题的。当然,以上是我对你的想法的猜测,因为你只写了几条原则而且我觉得没问题,下面的解释过于简单,我只好脑补一下。如果你不是这个意思,算我没说。
|
欢迎继续阅读楼主其他信息
|