5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 680|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

天气变化搞乱电气

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-8-30 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天配电控发现个问题,我不太懂,平时天晴要把电源LN开关打开开关电源才有电,今天下雨,就把L(有火的)打开电源就通电,N开关开不开没变化,地线直连。赶紧上坛子问问(烧东西烧怕了),这是咋回事?

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-8-30 14:21 | 只看该作者
会否是零线开关后面什么地方在对地短路,直接形成了地回路。应该查一下线。
3
 楼主| 发表于 2012-8-30 20:33 | 只看该作者
搞好了,火线开关里面有金属粉尘,天气潮湿,导通了,清理后就好了。
多谢楼上兄弟!
4
发表于 2012-8-30 20:38 | 只看该作者
装一个漏电保护器就可以从根本上杜绝此类问题的发生。不管条件怎样,安全都是要首先考虑的。机器和电,没一个是善类。
5
发表于 2012-8-30 20:46 | 只看该作者
:em26:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表